перейти к последнему сообщению в данном обсуждении
| | Технический план здания [ Анастасия ]Вторник, 4 августа 2020, 21:44
| Добрый день, делаем технический план на исправление ошибки в площади здания, координаты здания при этом не изменяются и являются ранее учтенными. После подачи технического плана получили приостановку, не верно указан метод определения координат. Первый раз ставили аналитический, второй раз вообще не прописывали метод координат. В обоих случаях приостановка. Не подскажете какой метод писать? |
|
| | [ Константин Финагеев (разработчик) ]Вторник, 4 августа 2020, 23:37
Если Вы не указывали в документе ни одной точки с координатами, и, таким образом, не использовали никакие методы определения координат, какой метод писать в этом случае и зачем? Вы готовы вносить в ЕГРН заведомо ложные сведения только из-за смешных и необъяснимых прихотей проверяющих? |
|
| | [ тимур ]Среда, 5 августа 2020, 11:16
| изначально какой метод был при первичной постановке? |
|
| | [ Анастасия ]Среда, 5 августа 2020, 14:14
| Метод спутниковых геодезических измерений (определений) |
|
| | [ тимур ]Среда, 5 августа 2020, 17:30
| если вы не меняете координаты поставьте те жи в заключении укажите, что координаты не менялись хотя они и так должны видеть |
|
ОтветитьЗнаком «*» отмечены обязательные для заполнения поля. |